quote:以下是引用HKK在2010-09-29 09:11:14的发言:
谢谢6楼提醒,是我弄错了。S7-200PLC做主站时写功能有: 功能 6:写单寄存器单元 功能 16:写多寄存器单元 ;可第三方产品,写功能用的是10H(16进制)写单个寄存器单元,200中是写多个寄存器,如何用库指令编写程序时应做哪些修改,才能支持功能10的写寄存器?紧急求助?请大侠帮忙?谢谢!
我怀疑还是楼主理解的问题。一般
modbus协议的产品都是采用标准
modbus协议或其子集,不会对功能代码进行修改的。我认为楼主的第三方产品的10H(16进制)功能码是可以支持标准协议中的多寄存器写入指令格式的,唯一的要求可能是将写寄存器的个数设为1。
楼主能说一下第三方产品是哪家的什么产品么?或者能否把其通讯协议文本贴上来?