发布于 2010-09-29 11:26:09
10楼
这个不是在软件里提示的,而是在西门子的官网上是这样说的!网址如下:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=38710558&caller=view
固件更新版本 V1.0.1
S7-1200 CPU 加电循环以后,数据块中记忆的数据可能丢失。
防止此种数据丢失的预防办法:
至少创建一个属性选为“Symbolic access only”的数据块和至少一个属性没有选为“Symbolic access only”的数据块。
而且必须给每个数据块类型分配保持型存储器。
另外,使用数据块首次下载程序以后,必须修改数据块数据,并重新下载程序。
警告
数据块中的数据损坏可能会造成机器或过程的异常行为。机器或过程的异常行为会造成严重的人身伤害甚至死亡或财产损失。
警告
控制装置在不安全的条件下可能失效,造成控制设备意外动作。
此种意外动作可能会造成人员重伤甚至死亡以及设备损坏。应使用紧急停止功能、 机电限位或其它独立于 S7-1200 之外的冗余防护装置。