quote:以下是引用polaris在2010-09-26 09:36:26的发言:
楼上说的对,无论是增量式还是位置式对大滞后都没多大关系,请教一下:FB58PID算法中用的是KP*error(0),其中ER(0)为偏差的变化,最终的输出也是在前次输出的基础上加上或减去此变化,照我理解应为增量式PID,为什么SIEMENS的材料上说为位置式的?我理解的有什么错误么?


最终的输出也是在前次输出的基础上加上或减去此变化—— 这不就是典型的位置型么
如果不加上去 才是增量型呢