回复:6RA70系统主回路电抗器问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36946
  • 精华

    455
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-29 19:55:59

14楼

这个系统,我认为是装置的元件选择有问题。可以看,当出事的时候,电网电跳闸(由漏电保护所致),而装置的快熔没有动作。那说明系统(电机)的对地绝缘太差了,经不住突然断电导致的dv/dt的冲击,而被击穿了。
我是你的朋友