回复:变频器报F006如何自复位?

冬日

  • 帖子

    3360
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-09-30 02:38:19

5楼

quote:以下是引用怪怪虎在2010-09-29 09:06:41的发言:
故障类的从不做自复位,即使厂家要求远程复位我们也不实现,因为报故障后需要去装置那确认下故障代码,为什么出故障,假如做远程复位,对设备跟装置都可能产生损坏

你这个要求够高的,就不知道多少客户能接受你这样的要求!
If anything can go wrong, it will.