16楼

quote:以下是引用TTOJAN在2010-09-29 15:49:58的发言:
试试单按钮启停的思路
应该可以解决这个问题
LD IX.X //输入点
LPS
A M20.0
= M30.0
AN M30.0
S M20.0
LPP
A M30.0
R M20.0
M20.0作为条件假如到你程序中就可以。

这个是单按钮启停吗?我感觉有点问题。。第一个M20.0的线圈时不是应该是个闭点。。不然第一次按的时候咋启动的了。。
楼主的意思是暂停按钮,我想因该在程序中作一个暂停记忆,记忆之后把设别停在哪里,,启动的时候把记忆解除。。但要注意安全。