前几天,去帮客户调试S7200走MODBUS与富士变频器的通讯,一个S7200带2台富士变频器去控制差速机,以前没调过富士变频器,搞了半天,总算搞定了通讯。把负载接上,测试,客户切换到他们所谓的共母线模式,一声巨响,一个接触器跳掉了。仔细察看客户的电气接线,两个富士变频器的直流母线居然通过一个接触器连接到了一起,并且两个变频器都单独供电,客户仔细察了一下接线,通过接触器的直流母线居然接反了,就是说直流母线短路了。客户改了一下线,重新通电,居然变频器仍然正常工作。当时我就纳闷了,两个变频器都单独供电,直流母线也可以接到一起?询问了客户,客户说他们一直都是这么做,主要是因为两个变频器的频率差距比较大,而又带的是同一个负载,如果不把母线连在一起,一个变频器运行一会就会过压。呵呵,有点象SIEMENS的直流共母线,不过MM40好象不能这样做?
MM4能不能这样做呢?望高手解释原因,谢谢!