发布于 2010-09-30 21:52:24
2楼
哦,这样子呀。
首先要说的是,只要是二极管做整流器(不可控的)(日系的除“明电舍”装置以外,基本都是二极管整流器做输入),这种在同一个供电电源下的直流母线并联,是可以的。当然,两台变频器的直流母线电容,都要有预充电电路,上电瞬间,要预充电。这样的并联是安全的。尽管两个整流电路有差异,但产生的短路电流(环流)是很小的,一般在10A以内。对于不可控的整流器而言,这点小小的环流是没有问题的。安全。
但是要强调,如果整流器是可控硅元件,这种并联万万不可。环流再小,也会导致整流桥失控(逆变颠覆),炸掉装置的。
也就是说,对于西门子的6SE70系列或MM440的75kW容量以上系列装置,绝对不可这么用。如果非要直流母线并联,那整流输入端必须同时只能接入一个整流器的输入,其余的整流器输入一律悬空。
我是你的朋友