回复:两个MM440能否把直流母线连接起来,而且两个MM440都外部供电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-30 22:12:29

3楼

嘻嘻嘻,此问题发表意见所以“底气”很足,那完全是因为亲历过这种“并联”,遗憾的是被炸机了。^_^
主要原因是,使用6SE70很长时间了,却从来没有关注过他的整流器是可控硅的,一直以为变频器的输入就是二极管的整流器。结果被炸机,因为是55kW的新机,可申请现场服务,西门子的技术支持来了以后,换好了备板,上电即炸。也很纳闷,把我的接线图带回去研究,再回来,就告诉我,这个机器属于错误连接,被判为“保外”。然后告诉我,输入是可控硅的,并联后,两个装置产生环流,导致整流桥失控,炸机。损失比较惨重。
其实,西门子的装置,整流部分用可控硅做元件,挺有特点的,它可以在变频器长时间停用,上电不需额外预充电设备,可控硅自己可以识别直流母线电压,限制充电电流,靠自识别完成预充电任务,很方便。但是,在直流母线并联使用时,就要注意他的问题了。
我现在用6SE70直流母线并联应用,都是采用逆变器+单独的整流器,如果买不到逆变器(供货周期问题),就用变频器,但其输入端悬空,有单独的整流器整流,这样,直流母线就可以任意并联使用。安全。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。