主要是: 你的 模拟量给定信号是要经过变频器内部的一个斜坡函数发生器的。当你设定的很短(斜率很大)时,突然的PID调节会造成过流、过压等故障,如果设置的过长,那你也应该知道,在闭环的前向通道加入斜坡函数,带来的是什么结果。
推荐采用通讯方式采集数据。

MM4 所有的模拟量输入、输出端口,都是可以编程的。要使用4-20mA需要设置一段“死区”就可以了。
你要的这些,都在P7xx这一段参数里设置。(具体手册上有)