先给楼上封精,赞一个。报F030且电缆和元件发热、吱吱作响问题解决了。
问题是解决了,但还是缺乏一个分析。为什么给电气柜改善了冷却风流通条件,就能解决电抗器吱吱作响问题呢?也许我们大家都注意过,电抗器吱吱作响是因为电流波形畸变导致的,电流波形越是畸变,响声越大。而且随着电流波形的恶化,元件发热。导致这一现象的原因在可控硅的触发单元,比如6个管子的触发角相位不齐,就可使控制电流波形变得复杂,严重时就失控(放炮)。因为数字控制电路的同步电源是可靠的,怎么会导致6个触发相位错变呢?那就是温度,环境温度,对半导体集成电路的特性,是有很大影响的,特别是高温环境,他们的工作特性会发生变化,信号温度漂移在所难免。导致上述问题和现象的产生。
综上,传动控制系统,不要忽视工作场所的环境温度,它在高温环境下将导致系统不正常。
我是你的朋友