我们现场有一个旋转台,是一台50kw电机驱动,高速时给定30hz,生产过程中要旋转台一分钟左右停下来,现在有两种办法:1.当按下停止按钮后,通过plc给定变频器0hz,然后将变频器下降时间设定长点让其停下来2.当按下停止按钮后,通过plc给定20hz、10hz、5hz、3hz、0hz将变频器下降时间设定短点让其停下来,为了变频器制动单元和制动电阻使用时间更长点,这两种控制方式哪一种更好点