回复:有过经验的请说一句..谢谢!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-02 19:17:14

3楼

不会吧?如果P830不能用的话,那设置这个参数做什么呢?
P830可以用。但必须要“合理”的用。啥叫“合理”?就是根据你自己的系统、现场的具体工艺要求来用。
比如,你在做张力的转矩限幅控制,那就必须要把“堵转”的故障屏蔽。可是如果你是恒转速控制,屏蔽堵转故障就很危险,一旦系统真的堵转了,电机就有可能被伤害,
参数P830有些故障你想屏蔽也不行。不让你屏蔽。尤其是过电流短路等恶性故障不可屏蔽。另外,当出现“F”故障,要先对照故障表看一下,分析它的起因,针对自己的应用是否应该屏蔽,或者屏蔽了以后是否会造成飞车、失控、炸机等后果。再去操作这个故障号屏蔽。
打个比方,系统报编码器故障,而系统就是转速传感器反馈的应用,如果因解决不了这个故障,屏蔽了他,后果有可能就是电机因没有反馈而造成开环控制,电机飞车、放炮。
屏蔽故障,要有理有据的屏蔽,不能盲目的操作。就是这个道理。
我是你的朋友
评论