我估计是你没有做“快速调试”“电机参数辨识”等工作。尤其是对于MM420采用普通 V/f 模式时,想当然地接上就用。实际上,不做这些工作是不行的。这种情况,以前我工厂遇到过。当时认为:变频器、电机功率匹配,控制简单,全部使用默认值就达到要求。安装完后,带载试车运转几次就走了。没运行几天,就被叫回去了,说经常报过流故障。带上PC连接器一检查,一些电机参数都是0。只好老老实实做一次“快速调试”“电机参数辨识”,这样就正常了。
没过几个月(夏天到了),又来电话了,又报故障了。一检查,过热。原来默认的是:停止时,散热风机就停止。造成内部散热不完全。(该设备工况是两三分钟运转,一分钟停。)修改风机延时3-6分钟(把热量吹出去)就不再报故障了。