http://hiphotos.baidu.com/qrnu/pic/item/b7ada531814cb5ef5edf0e98.jpg 这是用200PLC采集0-5V模拟信号,如果设备不启动,信号很稳定,不会出现这种干扰。设备启动后,就有可能产生这种干扰,有时会显示输入为0,或是超32000. 设备启动后,如果没有这种干扰时,信号还是比较稳定的。
我用万用表并在通道两边,观察到,当PLC出现这种尖峰干扰时,万用表上显示的电压并没有很大变化,比较稳定。
M端与信号负短接,并接地了;屏蔽也接地(这个地只有这两个,并没有与电气地一起)
PLC电源边上那个地接到电气地上了(我用是224XP AC的PLC),PLC不接地也试过。
模块地如果接到和M端一个地,信号会有小范围波动,所以现在没接。
信号线距离很短只有七八米,基本没有与动力线一块。只有一米左右与电机线相距20CM平行。
控制柜内有一个变频(只有3.7KW),还有三个电机回路(总8.5KW),变频,柜体做了接地。
现场有两个100KW电机,与信号变送器相距三、四米。
我现在是想不通为什么万用表上信号显示稳定,而PLC会偶尔有这么大干扰?
请高手分析下。
该如何解决?