发布于 2010-10-04 10:52:32
7楼
1.首先确定触摸屏支持何种协议,大部分非西门子的屏不支持PPI协议,除非使用以太网接口。如果不支持,PLC就需要2个通讯口,像224xp、226就2个口,如果没有2个口就要考虑是换屏还是换cpu还是增加一个277;如果支持,就不要这么麻烦了。
2。确定上位机的通讯协议,如果是wincc就用OPC,直接将200的PLC连接至cp卡。
3。使用PC access连接200PLC与wincc的通讯。
4。如果像使用较高通讯速率。可设置200的通讯协议为MPI,当时和wincc连接必须是OPC、PC ACCESS。
美哉德乎!姚姚者乎