15楼

F0002
过电压
输入电压过高或者不稳
再生能量回馈
PID参数不合适
1. 延长降速时间P1121,使能最大电压控制器
P1240=1
2. 测量直流母线电压,并且与r0026的显示值比
较,如果相差太大,建议维修
3. 负载是否平稳
4. 测量三相输入电压
5. 检查制动单元、制动电阻是否工作
6.如果使用PID功能,检查PID参数