F0022
功率组件
故障
制动单元短路,制动电阻
阻值过低
电机接地
IGBT短路
组件接触不良
1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,
重新插拔I/O板或者维修
2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上
升时间是否过短
3. 检查制动单元制动电阻
4. 检查电机,电缆是否接地