哎,估计没在 PC Station中插入 PC Station 到 CP443-1 的S7 连接。
我原来以为不插入 S7连接,就不能对 CPU 进行 Step7 监控,
但是有个项目,7套400, 组态的时候,一不小心,漏了一个,
插入了6个S7 连接,下载后, 就一个400 OPC 监控不到。
但是Step7 在线可以访问到这个400,
当时郁闷坏了。
查看 PC Station的 S7 连接时 才发现少了一个数,
怎么是6个,不是7个。
哎,偶尔也会马失前蹄。