olm G12的问题,谢谢,有两个站点的灯老是闪,详见内容
现在的项目里面使用了5个olm G12模块,每个模块带一个37-300PLC,组成冗余环网。
现在的情况是:
1、整个网络已经通了,光纤质量的那个灯(ch2 level、ch3 level)所有的模块都显示绿灯
2、通过step7可以访问到所有的plc
问题是:
1、其中的4#站的灯ch2与5#站上的ch2灯在闪烁,闪烁的时候是闪黄色,然后亮红色,然后灭,在循环,经过查线,4#的ch2是与5#的ch2相连的。闪烁的时候OLM模块里面的继电器在响;
2、拔掉4#的ch3、5#的ch3,然后使用笔记本连接到4#上,试了下不能看到5#
请问应该怎么处理?谢谢