回复:S7-300PLC的MMC卡用读卡器格式化了

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-05 09:47:25

8楼

无知者无畏。
西门子PLC 的MMC卡格式与电脑所能识别的MMC卡格式是不一样的。在电脑上不能格式化的MMC卡不能被PLC所识别,无法在PLC上使用了。
官方解决方法:
发到古门子返厂维修。
非官方解决方法(以上方法不行时再尝试):
使用S7ImgRD.exe、S7mgWR.exe复制同型号卡的映像到损坏的卡中。
S7ImgRD.exe可将MMC卡的内容读出,存贮为映像格式。读出的映像文件可以经转换程序转为STEP7格式的程序。
S7mgWR.exe可以将映像文件写到同容量的MMC卡中,实现卡的复制。对加有密码的MMC卡,可以通过这两个软件实现备份卡的制作,而不需要知道密码。

需要注意的一点,使用以上软件时一定要小心,因为普通电脑和读卡器不能识别SIEMENS的MMC卡的格式,插入卡后可能会弹出要求格式化MMC卡的提示。注意一定不能选择格式化MMC卡,否则MMC卡和上面的程序会同时报销,这时哭都来不及了。
以上两个程序可以在网上下载。另外如果能找到同型号卡的映像文件的话,就不需要同型号的卡了。