回复:这个干扰如何产生的?

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-05 13:34:05

4楼

总是有这样的人,不是为帮别人,而是变样灌水。1L那些资料我早就有了,不用麻烦您。我干肯定,问题绝对没看,一看主题就复制粘贴了。
我上面说的很清楚,接地做的应该没问题。信号线也没跟变频线一块走。经过实验,发现是变频器的干扰。用了能想到的办法,还是没发解决。
因为是脉冲干扰,瞬间来、瞬间去。我用了软件滤波,目前来看,效果还不错。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。