因电机被拖而产生的过电压怎样处理?

613

4

2010-10-05 15:01:05

有一条生产线,由10台11-15KW电机组成,由于相互之间有张力要求,有的电机会长期工作在发电状态。变频器采用G120。原设计是采用共直流母线结构,各变频器的直流端经熔断器和接触器与公共直流母线相连,这样运行很正常。可是用户不认可这样的结构,非要再每台变频器上加制动电阻,单独运行。现在是由用户自行买来制动电阻,要求系统能达到大张力情况下能正常运行不跳闸。
对连续工作状态下的直流电压控制还真的没有研究过,设想应该在电压超过接通电平R1242时,导通电阻。低于这个值应该关闭。由于各电机本身都是带编码器矢量控制,对速度要求较高,所以不想让直流控制器的输出影响变频器的频率输出,将P1253设为0。其它也看不出需要配置的参数。
现在设备正在改装,具体运行结果不清楚,不知这样的参数配置是否可行?