回复:因电机被拖而产生的过电压怎样处理?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-05 15:42:34

1楼

你原来的方案是正确的。
这种多机联动,含中间线张力的控制系统,最好就是直流母线+馈电装置。采用多台的单机独立控制含级间反张力(甚至不带制动电阻)也不是不可以。仍然可以做到每级的拖动力大于下一级对它的拉力,使该级仍处于拖动状态(而不是被拖动状态)。
但是对于张力放带(丝、卷)。使用制动电阻就不太好了。因为制动电阻不适合连续工作(也不符合节能要求)。除非另外加的制动单元(内置的制动单元,恐怕承受不了长期连续工作)。
连续的反张力功率(也就是消耗功率W)=连续张力N x 半径R x 转角速度 W (弧度/s) x 安全系数。如果计算出1000W,那就是1kW电炉子热量。你还得考虑散热。