回复:怎样设置MM430远程控制模式下,PLC断电,变频器的控制的水泵不停机

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-05 16:02:06

7楼

我也不知道你说的远程是指端子控制,还是通讯控制。反正不管哪个控制,都可以操作MOP(电动电位计)。
变频器内部的MOP并不是一个真实的电位器,而是由程序做成的一个相似双向计数器的块。
端子控制时:该端子设成 13=增加,设成 14=降低。控制字的13、14位也是相同的。
MOP的值可以掉电存储,也可以掉电不存储(每次上电都从最小值开始),可以减到零为止,也可以减到最大负值。可以从零开始,也可以从给定的最小值开始。
PI控制参数都在手册P22xx。请详细查阅。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?