回复:请教300模拟量编程问题(温度显示)

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17132
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-05 17:23:26

7楼

你的这个数值是根据现场的温度变送器来的4~20mA模块采集到的信号是0~27648,如果测量的范围是a~b,那么输入信号是x,显示值是y,(y-a)/(b-a)=(x-0)/(27648-0).y=x/27648*(b-a)+a.从你的脚本上来看你的温度的范围的a应该是0.b=300,所以你的测量范围是0~300度。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。