发布于 2004-07-05 12:02:02
0楼
感谢大侠赐教,现在问题已经解决。以下是小弟的应用情况与大家分享。
本人在将此光码器同MM440相连未加上拉电阻时,频率低于20HZ光码反馈正常,高于20HZ则反馈值不能反映真实速度。接上拉电阻后问题解决。
将此光码器同工程型变频器相连,未加上拉电阻时没有任何反馈值,后来接上3K的上拉电阻后光码反馈信号能够读出,但是上不了45HZ。经过反复测试选用2K的电阻后能够检测到50HZ的额定转速并且在实际运行中未出问题。
现在小弟有几个疑问请教!!
1。为何MM440不需要上拉电阻也能检测到一定范围内的频率?
2。工程型上拉电阻的大小是否对检测频率范围有影响,怎样起作用的?
望知情者赐教!!!