quote:以下是引用will666在2010-10-06 11:35:47的发言:
说明转换器根本就不能用。200通讯口是使用PPI协议发出的通讯,所以用PPI电缆可以接受数据,而485-232转换器根本不能解析PPI协议。
PPI电缆本质上就是一个232到485的转换器,因此质量好的232-485转换器是可以替代PPI电缆用与通讯和下载程序的。PPI协议不是在电缆中进行解析的,不存在232-485转换器不能解析PPI协议的问题。
PPI电缆具备了多主站通讯处理的功能,这点是普通232-485转换器所不具备的。也就是说,232-485转换器是不能用于多主站通讯的。除此之外,二者在使用上区别不大,只是通讯效果的好坏略有差别。