通讯故障

1254

7

2010-10-06 15:45:36

S7-400CPU连接的是S7-300模块距离大约有80米是用光纤连接到,S7-300模块又分为5五个站每个站是用DP线连接的,在正常生产通讯中突然通讯连接不上,整个五个站的153通讯全部报故障。
处理第一步更换光电收发器结果不行。
处理第二步我把DP头的开关1--5站全部关掉,从第一个开始打开,一直到第四个站都正常通讯,第五个站最后一个(全部是DO模块按正常说应该在ON位置)可是一打到ON位置五个站全部报警。
处理第三步把第五个站的前连接器全部拔掉后,DP头拨到了off位置通讯竟然正常了。
第四步前连接器逐一开始插上再插某个时就出现了故障
第五步想不通一个DO模块带动是一个继电器为什么会影响到通讯,进一步细化发现继电器带动的是电动阀门接触器的正反转,电机内部短路保护未起到作用,阀门的反馈信号开到位的一根24V+和一根电机引线发生了短路,也就是说220V输入了DI模块。
不明白为什么220V送到了DI模块没有烧坏模块,反而影响通讯?
哪位高手指点一下 谢谢