发布于 2010-10-06 21:58:12
16楼
调试传动后,联调时需要测量惯量和转矩补偿,方法如下:
1、连接机械设备,不带负载(例如板带),在工艺要求全速度范围内平均选几点,让传动依次稳定的运行在这些速度点上,记录转矩值,这些转矩值就是设备本体消耗的转矩,在生产中PLC给定负载转矩时需要额外加上这些补偿值以抵消设备本体的消耗,这功能明显不能用变频器完成。
2、同样连接机械设备,不带负载,以工艺要求升降速升速,记录升速过程中转矩,这个值在生产中升降速时需要额外加入给定,以补偿设备升降速惯量,这功能也不需要变频器完成。
3、传动调试中的弯辊补偿指很厚的板带绕在辊上,会产生厚度变形,给传动额外增加了负载,这和板带本体的性质、厚度变形量有关,传动调试中不知怎样测试(知道的朋友请补充,谢谢),但变频器本身应该也不能完成这部分计算。
回答可能错误,请指出,谢谢。