发布于 2010-10-07 09:08:56
7楼
还真不知道大功率的变频器整流部分居然是可控硅整流器!我可是一直这样并联使用,甚至于包括:90KW,75KW和55KW的直流端并在一起!也没有发生过炸机现象。分析原因可能是可控硅整流器只是在上电的过程中对充电电流进行控制,一旦上电过程结束,就处于全导通状态,此时不会再调节输出。
我的直流端短接不是简单的连接,而是每个变频器的直流输出端串上快速熔断器和接触器。接触器是在变频器上电后处于待机状态时吸合。
呵呵,幸亏是这样处理,要不也会像K版主那样炸开花啦。看来还是要小心点。
学无止境,活到老学到老