发布于 2010-10-07 13:48:48
8楼
运行操作 电气维护 控制维护 3方面的扯皮很常见的,主要还是控制系统不完善逻辑不严谨造成的
正常运行的控制系统影响单个设备也就以下几个方面:
1、正常启停操作--CRT操作的查操作历史记录,就地操作的完善的系统可以查询历史趋势;
2、动作超时--DO通道坏/输出隔离继电器坏→命令线路断线→电气拒动
3、无指令跳--电气掉电/保护或者命令线路遭雷击。。。
4、联锁启停--查历史趋势
5、顺控启停--查历史趋势
6、保护------查跳闸首出
完整的控制系统可以让运行操作人员查询出是哪个方面造成设备启停的,然后该谁处理的就由谁来处理
对于PCS7,1没问题;标准CFC块把2和3统一归为动作超时,这个实际上是命令和反馈不一致;6的话自己做吧
至于SOE,这个是给系统用的,单个设备的很少看到
awfdasdf