回复:两个MM440能否把直流母线连接起来,而且两个MM440都外部供电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-07 19:58:11

8楼

quote:以下是引用ersacn在2010-10-07 09:08:56的发言:还真不知道大功率的变频器整流部分居然是可控硅整流器!我可是一直这样并联使用,甚至于包括:90KW,75KW和55KW的直流端并在一起!也没有发生过炸机现象。分析原因可能是可控硅整流器只是在上电的过程中对充电电流进行控制,一旦上电过程结束,就处于全导通状态,此时不会再调节输出。
我的直流端短接不是简单的连接,而是每个变频器的直流输出端串上快速熔断器和接触器。接触器是在变频器上电后处于待机状态时吸合。
呵呵,幸亏是这样处理,要不也会像K版主那样炸开花啦。看来还是要小心点。
仅仅是整流器并联,还可以的。如果有整流有回馈的并联,必炸无疑。不过这也要小心的。如果直流母线并联,最好是逆变器并联,外加整流器比较安全了。