发布于 2010-10-07 20:58:34
1楼
你所描述的现象称为积分饱和,这是PID固有的特性,仅靠PID时解决不了的。我以前的帖子中曾经说明过,PID只适用于小范围的调节,即PV偏离SV不是太远,尤其是温度一类响应较慢、滞后较大的参数调节,更容易出现积分饱和。在实际控制应用中,有一个很重要的概念—无扰动切换。其概念为:过程启动的初期,手动调节对象参数,使之稳定在SV附近(尽可能等于SV);然后切入PID调节,由PID来控制,应付各种扰动。这样可以避免调节初期PV远离SV而造成的积分饱和。如果你想让PLC来完成这个启动与切换过程也未尝不可。对象启动初期,用纯比例调节代替手动调节,且可以减小超调;待参数稳定后再启动PID调节。