发布于 2010-10-07 22:16:24
1楼
MMC卡可以存取100套(文件00-99)参数。
如果你插到新的控制单元上,它就只会存取00文件。(除非你改变P0804的文件号)。
因此,在用Starter调试好后,给每一个装置分配一个P0804号。用来备份,
以后就方便了。(这个东西主要是给现场用的。)因为,G120和MM4不一样,它是控制单元和功率模块分开的,插上后控制单元读出功率模块的信息。一般控制单元是不会坏的。
Starter里有这个P0804参数。当你联机后,就可以修改。
该参数在Expert List表单里可见。
Expert List表单 = Driver Monitor。
Expert List表单可以用 Ctrl-E 调出来。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?