小弟想在一个项目里用一个输入/输出框显示多个模拟量的当前值,也就是点击1号罐子时显示一号的液位,点击二号罐子时显示二号的液位,以此类推。这个输入/输出框的名称为:inout,在其输出值属性里写入以下代码
Function OutputValue_Trigger(ByVal Item)
Dim zhongjian
Dim inoutvaule
zhongjian=HMIRuntime.Tags("zhongjian")
inoutvaule=inout.OutPutVaule
Select Case zhongjian
Case 1
inoutvaule=HMIRuntime.Tags("yewei_1")
Case 2
inoutvaule=HMIRuntime.Tags("yewei_2")
End Select
End Function
思路是点击一号罐子时将“zhongjian”变量置1,点击二号罐子时将“zhongjian”变量置2,以此类推显示各个罐体的液位
哪位给看看写的哪里有错了?