回复:请教一个变频器控制电机的问题

法布雷加斯

  • 帖子

    110
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-08 10:16:26

12楼

quote:以下是引用甫哥在2010-05-30 14:09:52的发言:
我干了14年的变频应用,第一次见到这样的一次电路。疑惑。
1) 3KM、8KM应另配空开供电;
2)3KM、8KM应比其它接触器的额定电流至少应大一倍;
3)电机有工频供电运行的可能吧?少配了热继电器。
4)同一组电机要么用工频、要么用变频,不能一工一变运行。
......
A 不能,因为变频器要承受的冲击电流太大。除非将变频器功率放大很多倍,但不经济,还不如一对一。应在变频器无输出时投入电机。同时:变频器功率应大于两台电机的功率之和,并另外配热继电器保护电机。
B 变频器具体参数要根据您的二次图及PLC的程序。
C 对电网的冲击小于对变频器的冲击。

学习了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3179条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。