求教一个NC参数的解释

已锁定

WATER-SIEMENS

  • 帖子

    560
  • 精华

    1
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2010-05-14

普通 普通 如何晋级?

求教一个NC参数的解释

1329

8

2010-10-08 16:25:59

对于参数MD34210来说一般来说我们只有在调整绝对值编码器的时候用到,当该值=2时候表示编码器以调节。但对于增量编码器来说要怎样理解呢?几天我在床子试验了一下把它改为2以后增量编码器就不能丢失参考点了,它同样能够记住机床的实际位置,跟绝对值编码器性能一样了,我只改了这个值哦!NCK复位上电后参考点不丢,只有把机床的总的电源闸拉掉,也就说只有驱动掉电后再上电,参考点丢失,但是只要编码器起作用,即只要按下相应移动键,他立刻显示是机床当前位置值,换句话说比如拉闸前机床显示的坐标是100,那么上电后按下移动键屏幕上立刻显示的是100,很类似绝对编码器作用。如果说类似绝对编码器的话,那它是怎么记住机床的位置呢?他把相对参考点的偏置放在哪里记忆呢?绝对值编码器是把偏置放在了34090里面,可我看了我改完后34090还是原来的值,所以自己迷糊了,不知道怎么记住的参考点相对位置的,只存放哪里了?希望有经验的大侠们来畅所欲言,不吝赐教,给小弟指导指导,先行谢过了!
求教一个NC参数的解释 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25498条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。