左上角红灯表示电子电源故障,在系统完整连接的情况下,测量X141上7/45/44/10对应电压是:22V/12V/-12V/-22V。这证明电子电源电压确实有问题,但尚不能确定是电源模块引起还是NCU+611D控制板的负载引起的故障。
将电源模块上设备总线脱离,单独给电源模块上电,未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!将电源模块上设备总线与NCU连接,与后面的611D控制板脱离,上电未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:23V/13V/-13V/-23V,不正常!现在问题看似是NCU的负载问题,将电源模块电子电源拉了下来。
此时再接上一个611D控制板,电源模块左上角红灯亮,报警产生!为进一步证实问题点,我们将电源模块上设备总线与一个611D控制板连接,NCU和其他611D控制板脱离,上电未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:23V/13V/-13V/-23V,也正常!此时再接上一个611D控制板,电源模块左上角红灯亮,报警产生!NCU和611D控制板同时出现问题的可能性不大,现在看开电源模块出现故障,带载能力下降的可能性大,但如何证实呢?
用户机床是5坐标的,机床厂使用了监控模块,我们将监控模块与最后一个轴脱离,用加长的设备总线将其电子电源与前面的NCU相连,上电后无报警,测量监控模块上X141的7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!在将其他611D控制板(不包括最后一个轴)的设备总线连好,上电后仍然无报警,测量监控模块上X141的7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!现在,结论出来了:电源模块的电子电源部分损坏,NCU和611D控制板均正常,问题应当属于偶发问题,并不象现场其他条件引起的。