所谓最后一个红色报警灯是指右下角的那个LED(一共六个),就是我所说的直流母线过压报警,可以参考上述的故障原因判断以下。此故障多在伺服电源制动期间产生,一般和后面的6SN1123...没有关系。
西门子手册上解释的原因包括:
1)再生反馈功能关闭(S1.3在ON);
2)电源模块工作在setting-up状态下(112未接24VDC);
3)UE电网进线错误;
4)脉冲电阻未工作或太小;
5)电网进线电压过高;
6)动态过载;
7)进线滤波器被安装在电源模块和电抗器之间。
如果用户的进线电压偏高,可以试着将S1开关调在415VAC或480VAC看看(这样做只是调高了监控阀值),如果还不行,就可能是电源内部的直流母线监控电路或触发电路出了问题。