每一个PROFIBUS总线连接器都带有终端电阻,终端电阻放置在PROFIBUS总线的两端,通过站点向终端电阻供电使之生效。
在一条PROFIBUS总线上,位于总线中间的站点掉电,从电路连接上不会影响整个网络的通信功能,如果停掉总线两端的任一站点,这将失去终端电阻的作用,整个通讯网络中断。
如果在PROFIBUS总线的两端加入有源终端电阻,这样可以避免整个网络的瘫痪。
1、中继器 6ES7 972-0AA01-0XA0(成本较高)
2、RS485有源终端 6ES7 972-0AD00-0AA0(成本较低)