今天遇到一奇怪问题,百思不得其解,来此向各位请教。两个项目(时间相差一年)同样的变频器,同样的控制电路,同样的参数设置,但运行结果大相径庭。
先把电路及参数设置说清楚,变频器通过开关量输入控制正反转及频率给定,X101的8号端子设定正转,9号端子设定为反转,5、6、7号端子为速度组合选定固定频率,具体设置为P571.01=20,P572.01=22,U239.01=20,U239.02=22,P554.01=619,P580.01=14,P581.01=16,P417.01=18,P418.01=0,P401=10,P402=30,P403=70,P405=50,P443.01=40.其它参数都是默认值。
正转运行时8、5、6、7端子电平分别为1、0、0、0时电机一档(P401数据)正转,为1、1、0、0电机二档(P402数据)正转,为1、0、1、0时电机三档(P403数据)正转,为1、0、0、1时电机四档(P405数据)正转,反转时只是将8号端子变为0, 9号端子变为1,给定组合不变。上次项目这样设置运行正常,至今已安全运行一年。今天同样的设置却出现不同的结果,正反转一档运行正常,二、三、四档停车,不能运行,检查接线无问题,只能从参数设置上作文章,经过摸索发现将上述参数的P***.02的设定值改为和P***.01的值相同有效果,随将上述所有参数的02设定改为和01设定相同的值问题解决。
由于时间已晚,没有在现场继续查找原因,觉得蹊跷,难道参数索引01和02的设定值有串扰,难道上次没有这次见鬼了吗?
有点罗嗦,请大家指点!