回复:有没有专用的缓冲模块?

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-10 10:28:46

4楼

可以自己编程做一个斜坡发生器,实现类似变频器加减速的功能。
比如,当前的输出是1V,新的设定输出是5V,在程序中不是直接将输出设为5V,而是在当前输出的1V的基础上,每100MS(或其它时间间隔)增加0.1V,直至加到目标值5V时结束。
这样输出就不是一个从1V到5V的跳变,而时1V、1.1V、1.2V,直至5V的一个平滑上升的过程,就不会有冲击了。
其实在很多设备中,在启动时加速和停止时减速就是采用这种方法进行控制的。
也可以将加减速时间设成可变的,根据加减速时间计算出每个时间间隔累加的输出量,甚至做成S型曲线,都是可行的。