quote:以下是引用y4511在2004-07-06 12:47:11的发言:
采用2的情况下,主机给定变化后,转距变化,从机的(转距控制)给定值变化,从机自动调整输出频率。
但这一过程有一定的滞后,在这调整中会不会引起不正常?或引起变频器跳闸?
能不能主的速度给定同时给两台变频器,然后从机在速度给定(相当于前馈)上叠加一个转距控制的pid输出值。这样给定速度变化时,两台变频器速度同时变化,这样调整的速度可能更快?
ABB的主从宏好像是这样做的,MM440能不能做到这功能?
谢谢海哥的回复。
采用2的方法,是针对同轴刚性连接的传动系统。在这里,两个系统“等于”一个系统,尽管控制装置是两套,可是输出机械轴却是“一个”,所以我认为“海哥”说的正确,这是针对此种形式的“同步控制”。
关于“ABB宏”这种方法在本论坛里,曾有大侠对我指点过,使用在不同轴的“同步控制”上,比如两轴中间有皮带传动耦合或根本无耦合,却要求两轴同步运行的场合。这种宏的模式是要求两电机输出轴在运行的变化中快速同步。这种宏的同步控制其实也是粗糟的,高精度的同步控制应该属伺服系列的角同步控制了。
这种宏的同步是以速度为主,转矩为辅,而我认为,你的刚性同轴连接,恰恰需要两电机同时发力(扭矩为主),而转速只有一个(因为就是一颗轴),搞两个恒转速控制,没有任何意义。因此我认为,你的系统按海哥说的方案做是对的。