1.轴的屏蔽处理有时需要对单个轴进行屏蔽,具体步骤如下:
(1)在相应的轴参数里,设MD30130和MD30240为0
(2)在驱动配置菜单里,找到相应的模块,设为“no active”即可。这时,该轴就为虚拟轴,其相应的模块和电机就可以去掉了,如果要恢复,把上面的参数改回原来的值即可。
2.轴的卸载处理
有时因机床需要对机床的轴要卸掉或装载,比如旋转分度头,这时候要插拔编码器和电机电源插座,然又不希望操作者改以上参数,这时候可以把该轴临时设为PARKING轴,具体方法是同时复位该轴的DB3X.DBX1.5和1.6即可。