quote:以下是引用1660在2010-09-21 18:35:56的发言:
谢谢两位
看到文档中提到:
问题:
SINAMICS S120 能记住增量式编码器的实际位置吗?
回答:
可以,但是 SINAMICS S120 的软件版本必须是 V2.6 以上,设置参数 p0411.3=yes(使能增量编码器的 position tracking 功能)。满足以上两个条件之后,对于增量编码器,SINAMICS S120 断电再上电之后,位置实际值不会丢失。
想知道上面提到的升级所需要的固件siemens能免费提供吗?具体怎样去操作?
不用那么麻烦吧,要想增量记住位置,论坛里有相关帖子,把MD34210改为2就可以了。