换回原来的连接还是报V、A、X、Z轴编码器绝对位置消失?还是换回后只是A轴报26030?
这个报警不一定是电机或驱动故障,可尝试以下检测步骤排除看看,如没问题。
需重新设置绝对编码器参考点/重新同步。
西门子伺服功率模块现场检测步骤
准备步骤:
1. 脱离左右模块的直流母线(P600、M600)。
2. 摘下电机动力动力电缆。
3. 准备好数字万用表,并将其至于二极管档。
测试步骤:
1. 将红色表笔点住直流母线正极(P600),用黑色表笔分别测量电机动力电缆输出端A1口的U1、V1、W1和A2口的U2、V2、W2,万用表的示数应为OL(即无穷大)。
2. 将红色表笔点住直流母线负极(M600),用黑色表笔分别测量电机动力电缆输出端A1口的U1、V1、W1和A2口的U2、V2、W2,万用表的示数应为0.3或者0.4。数值因万用表的不同而略有差异,但各路的值应该非常接近。
3. 将黑色表笔点住直流母线正极(P600),用红色表笔分别测量电机动力电缆输出端A1口的U1、V1、W1和A2口的U2、V2、W2,万用表的示数应为0.3或者0.4。数值因万用表的不同而略有差异,但各路的值应该非常接近。
4. 将黑色表笔点住直流母线负极(M600),用红色表笔分别测量电机动力电缆输出端A1口的U1、V1、W1和A2口的U2、V2、W2,万用表的示数应为OL(即无穷大)。
5. 如果以上测试通过,则证明伺服功率模块的主回路没有明显的短路等故障。