quote:以下是引用runtime在2010-10-11 11:54:00的发言:
我猜测楼主的意思是想让电动机在不同的速度下有不同的电流限制!跟功率,弱磁没有什么关系!
如果你想实现这个功能,你只设定104是没有用的啊,必须要把104,105,106,107,108联合使用确定两个点,然后109也要使能啊!
如果低温钢的时候达到电流限幅(电动机正常优化之后),说明你的电流限幅有点小了!一般的连轧机组的171我一般都给到120-130,这样既保证了动态调节特性又兼顾了低温钢的轧制电流大的问题!
另外如果你想实现变电流限幅,其实可以从P603的链接来做,用S00做几个比较器,然后链接不同的固定值或者自由曲线,就可以了!
哦?是这意思吗?如果楼主真是这意思,想用P104来做电流限制,那可不太合适。因为P104的n1和n2的这个应用,是针对电机控制模型的“外特性”。拿外特性限制,相当于改变了电机的控制模型,不太合适呀。
不错,应该自己另外做限制,利用P603或P605这个通道。这是“正路儿”