关于流量和压力的PID方案,我不是很明白,具体的说明和我没说具体的都完完全全写出来了,你说有疑问和你联系的 ,所以我吧疑问都发你邮箱去了,望指教!!
、有这样一个方案,S7-200 用PID控制控制阀门调节天然气压力或者流量
有压力和流量计 同时实现 压力和流量PID控制,以设定流量为判断依据 实现压力或者流量控制。 流量大于设定值时(用户多高峰期) 流量调节 小于设定值时(平时) 压力调节
不明白的是实现流量控制时,要求的是(限制流量),一限制流量不就低了? 就转换为压力控制了? 此时又是高峰期 流量又大了,那流量和压力调节之间的切换不是很平繁?请高手帮忙解决。
流量变送器装在调节阀前面的,压力在后面。
用户要求同时用2种方式控制。
有个问题我继续补充,是流量到了上限后就是Qmaxs时才开始转向流量调节,而且流量调节的值是小于Qmax的因为要限制流量,这个我确认了,我开始也以为调节的值是大于Qmax的,所以我觉得这样逻辑就混乱了。所以就是这点我想不明白!!