小弟现有一个项目,所用PLC为带一个端口的S7-200 224 PLC,还有一个EM-277 通信处理器。现在有几个
modbus的仪表要与S7-200通信,还有这个S7-200要作为DP从站连接到S7-400系统中,此外这个S7-200 PLC还要与本地的一个OP177B做MPI通信,我的方案是用PLC自带的那个自由口做